Sinamics变频器可以运行在不接地IT供电系统中吗?
可以啊
Sinamics变频器可以运行在不接地IT供电系统中。IT供电系统与接地供电系统相比较来说,它的优势在于当发生一相接地故障时不产生接地故障电流,从而不影响系统继续运转,在第二个接地故障前系统可以不用停机。这种优势可以使IT系统广泛应用于需要将故障跳闸减少到*低限度的工业领域,比如造纸、化工、钢铁等等。
当发生接地故障,运行中的电压和没有接地故障时的电压有怎么样的区别呢?
且听我慢慢道来
在正常运行时,在IT供电系统里,三相进线电压(相对地)Vline-pe通过变压器绕组的电容和供电系统的阻抗连接到大地。这种对称的电容接地连接确保了IT供电系统的电压情况和TN或者TT供电系统的电压情况类似。
三相进线通过三相桥式全控整流电路时,共阴极组的3个晶闸管,阳极所接交流电压值*高的一个导通,整流输出电压为相电压在正半周的包络线;共阳极的3个晶闸管,阴极所接交流电电压值*低的一个导通,整流输出电压为相电压在负半周的包络线。直流母线电压Vdc相对于大地PE是对称的。逆变器的每相输出通过IGBT开关交替连接直流母线正负极。
因此,逆变器输出的每相交替+Vdc/2、-Vdc/2。由于长的电机电缆或者安装有电抗器时产生的暂态效应,在电机端子上的峰值电压(相对地)Vmotor-pe远远大于逆变器的输出电压Vinv-pe达到非常高的值。*恶劣的情况可以达到2倍。
Vmotor-pe=2*Vinv-pe=Vdc
当有接地故障时,影响逆变器的输出。接地的相的PE电势通过IGBT连接到DC母线的正负极,结果PE电势变成正负极交替循环。DC母线的电势相当于V dc,逆变器没受到影响的另外两相通过IGBT交替连接直流母线正负极,也在+Vdc和-Vdc交替。
Vmotor-pe=2*Vinv-pe=2Vdc
相对于正常的IT供电系统运行,当发生接地故障时,进线电压显著增加而且变成非正弦波。而直流母线电压以及逆变器的输出电压和电机绕组电压达到两倍的正常电压。而这种状态如果长时间工作会减少电机绕组的寿命,因此第二次接地故障发生之前,前一个接地故障必须被检测到且迅速解决,因此在IT供电系统中,必须使用绝缘监测仪来检测接地故障